小菜鸟学工控
设备PLC是CP1H的,用的点数不多,想替换成便宜的CP1E。用软件在把CP1H的源程序转换到CP1E时,其中这条程序转换不成功,是红色的。大家看这条程序是什么意思呢?既然CP1E不识别转换这条程序,如何编写一条程序和这段功能一样呢,这样才能输入到CP1E中,来实现相同功能。。谢谢
是不是CP1E不支持这个NFSL指令,我试着把W50该为W10,转换时依然是红色的。
yuanle
CP1E不支持NSFL指令,如果仅仅是替换你图片中的要求的话,可以使用NASL替代。