台达WPLSoft软件的一个非常好用的功能,我刚刚接触解决了DVP-ES2通过485接口连接12变频器(DVP-M)的问题,分享给大家看看。
变频器参数设置如下:
P00 03 主频率输入由串行通信控制(RS485)
P01 03 运转指令由通讯控制,键盘 STOP 有效
P88 01 VFD-M 系列变频器的通讯地址为 1
P89 01 通讯传送速度 Baud rate 9600
P92 01 MODBUS ASCII 模式,资料格式<7,E,1>