首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

工控故事之一次触电事故的反思 点击:3766 | 回复:49



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-09-06 06:42:06
楼主

前言:首先希望各位工控朋友耐心看完本文,希望你能从中吸取教训,不再犯同样安全方面的错误。关于电气安全方面的问题大家也可以在回复中展开讨论。

各位朋友都是做工控的,经常和电打交道,对设备接地线的作用也都知道。但在实际工作中对地线重视或不重视却是另一回事,我就曾经碰到过这样的电工,甚至认为地线没用,接不接无所谓,或者认为只是暂时调试用临时电不用接地线,等调试好了正式电源引过来后再接地线。这两种对地线漠视的态度是非常令人担心的。下面以我亲身经历的一次触电事故为例,介绍一下设备接地的作用,希望能引起大家的重视,也能从中吸取教训。

   年前我们在天津调试安装一台设备,该设备比较高(大概2米多),是使用SIEMENS M420变频器驱动的。由于现场还没有正式电源,于是我们从现场引了一条临时电来调试设备。设备都基本调试好了,但还是有一点小问题,需要到设备的上部调整一下一个开关的位置。我们现场有一位电工自高奋勇地就去找梯子,但找了半天也没找到。这时主,他看到设备旁边有一个金属钢架(就是那种埋在地下,用来挂大理石用的钢架),于是他就想顺着钢架到设备上去(如下图所示)。而我们另外几个人也认为是小问题,他一个人就能搞定,于是在下面有说有笑也没太在意。偶然我向他的方向瞟了一眼,却发现他一只手扶着钢架的一条横杠,另一只手搭在设备上,看上去像想上却又上不去的样子,并且还听见从他口中发出“咕隆咕隆”的声音。我一看情形有点不对,就赶快把插头拔掉了,他也就从钢架上跳了下来。我们大家看他脸色苍白,就问他发生了什么事。他说:我刚把手搭在设备上就被动不了了,上也上不去,下也下不来,喊了好几声让你们快停电。大家都被吓坏了,也无心再工作,把工具收拾好就回宾馆休息了。

 

事后我用万用表量了一下设备和钢架间的电压,竟然高达120V。分析一下这次事故的原因大概有以下几个方面:

   (1)事后我们查看,现场用的插座虽然也是三眼插座,但实际上插座线只是两根,接地接线柱上根本就没接线,这也是造成本次触电事故的主要原因;

   (2)由于设备是变频器驱动的,变频器驱动的设备都多多少少都有漏电(这也就是变频器进线端不能安装漏保的原因),有的漏电大,有的漏电小,像这台设备漏电这么大的也少见;

   (3)用来攀登的钢架实际上相当于接地体,当人还没离开钢架时手就接触了漏电的设备,相当于设备通过人体接地了,这时人会造成触电事故。

   由此,我们总结教训如下:

   (1)电气设备一定要接地,而且一定要可靠接地,不要图工作的快捷和方便和抱着侥幸心理而忽视接地,否则可能会造成不可挽回的代价;

   (2)在工作中一定要使用质量合格的电工产品,不要图便宜购买不合格的产品。像这次的罪魁祸首---插座就是我们一个工人师傅,图购买方便在附近一个五金杂货店买的。经过这次事故,我就经常叮嘱别人,买东西,尤其是电气方面的东西,一定不要图便宜,否则可能会给自己或他人造成不可挽回的损失;

(3)电工操作是一个协同工作的问题,无论是现场操作人员,还是陪同人员,在工作中一定要倍加注意。操作人员要注意操作的规程,而陪同人员则要严密注意操作人员的动向,一发现非正常情况应该马上做出正确的反应。像这次触电人员说他喊让停电了,实际上我们当时在场的人员谁也没听到,只听到他嗓子中发出“咕隆咕隆”的声音(可能这次因为电压低,他还有意识喊吧),并且发现得还算及时,没造成重大损失。

不管怎样,这次因为漏电电压还不算大和发现及时,没有造成重大损失。我也希望看到我这篇文章的各位朋友能够从中吸取教训,重视工作中的安全问题。

最后祝各位工控朋友平平安安!




楼主最近还看过



xy326564319

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年10月22日
发表于:2015-09-26 16:34:08
41楼

安全无小事。一定要协同工作

wanhth

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年6月23日
发表于:2015-09-28 09:54:44
42楼

潮湿,有水,设备老化一定要注意,防护品一定要穿护好

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2015-09-28 20:33:55
43楼

工作之前 工作之中 工作收尾之时都要注意安全 电这玩意容不得半点马虎 切记 先观察考虑再动手

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2015-09-28 20:34:58
44楼

工程安装 交叉作业时应特别注意 不伤害别人 不被别人伤害

王者之师--古谚

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2015-11-02 12:24:50
45楼

还算好,没有发生最终的惨案,但教训还是深刻的。我们平时一定要细心

flylovemore--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 329回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2016-03-29 16:00:25
46楼

这个经验教训值得大家学习,我们厂所有设备都没接地,怎么做接地线,厂房是租的,进来就三个火线和一根零线,自己做地线怎么做,求教

松伢子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年9月01日
发表于:2022-05-29 15:58:29
47楼

设备接地

工控的猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2017年12月09日
发表于:2022-07-24 12:58:42
48楼

安全怎么强调都不为过!

Balloonred

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 575回
  • 年度积分:345
  • 历史总积分:11780
  • 注册:2018年8月10日
发表于:2022-07-28 10:43:11
49楼

感觉应该出个电工安全板块,收集安全问题,提醒工控朋友,设计时严谨,操作时小心。电老虎还是很可怕的~