前言:首先希望各位工控朋友耐心看完本文,希望你能从中吸取教训,不再犯同样安全方面的错误。关于电气安全方面的问题大家也可以在回复中展开讨论。

各位朋友都是做工控的,经常和电打交道,对设备接地线的作用也都知道。但在实际工作中对地线重视或不重视却是另一回事,我就曾经碰到过这样的电工,甚至认为地线没用,接不接无所谓,或者认为只是暂时调试用临时电不用接地线,等调试好了正式电源引过来后再接地线。这两种对地线漠视的态度是非常令人担心的。下面以我亲身经历的一次触电事故为例,介绍一下设备接地的作用,希望能引起大家的重视,也能从中吸取教训。

   年前我们在天津调试安装一台设备,该设备比较高(大概2米多),是使用SIEMENS M420变频器驱动的。由于现场还没有正式电源,于是我们从现场引了一条临时电来调试设备。设备都基本调试好了,但还是有一点小问题,需要到设备的上部调整一下一个开关的位置。我们现场有一位电工自高奋勇地就去找梯子,但找了半天也没找到。这时主,他看到设备旁边有一个金属钢架(就是那种埋在地下,用来挂大理石用的钢架),于是他就想顺着钢架到设备上去(如下图所示)。而我们另外几个人也认为是小问题,他一个人就能搞定,于是在下面有说有笑也没太在意。偶然我向他的方向瞟了一眼,却发现他一只手扶着钢架的一条横杠,另一只手搭在设备上,看上去像想上却又上不去的样子,并且还听见从他口中发出“咕隆咕隆”的声音。我一看情形有点不对,就赶快把插头拔掉了,他也就从钢架上跳了下来。我们大家看他脸色苍白,就问他发生了什么事。他说:我刚把手搭在设备上就被动不了了,上也上不去,下也下不来,喊了好几声让你们快停电。大家都被吓坏了,也无心再工作,把工具收拾好就回宾馆休息了。

 

事后我用万用表量了一下设备和钢架间的电压,竟然高达120V。分析一下这次事故的原因大概有以下几个方面:

   (1)事后我们查看,现场用的插座虽然也是三眼插座,但实际上插座线只是两根,接地接线柱上根本就没接线,这也是造成本次触电事故的主要原因;

   (2)由于设备是变频器驱动的,变频器驱动的设备都多多少少都有漏电(这也就是变频器进线端不能安装漏保的原因),有的漏电大,有的漏电小,像这台设备漏电这么大的也少见;

   (3)用来攀登的钢架实际上相当于接地体,当人还没离开钢架时手就接触了漏电的设备,相当于设备通过人体接地了,这时人会造成触电事故。

   由此,我们总结教训如下:

   (1)电气设备一定要接地,而且一定要可靠接地,不要图工作的快捷和方便和抱着侥幸心理而忽视接地,否则可能会造成不可挽回的代价;

   (2)在工作中一定要使用质量合格的电工产品,不要图便宜购买不合格的产品。像这次的罪魁祸首---插座就是我们一个工人师傅,图购买方便在附近一个五金杂货店买的。经过这次事故,我就经常叮嘱别人,买东西,尤其是电气方面的东西,一定不要图便宜,否则可能会给自己或他人造成不可挽回的损失;

(3)电工操作是一个协同工作的问题,无论是现场操作人员,还是陪同人员,在工作中一定要倍加注意。操作人员要注意操作的规程,而陪同人员则要严密注意操作人员的动向,一发现非正常情况应该马上做出正确的反应。像这次触电人员说他喊让停电了,实际上我们当时在场的人员谁也没听到,只听到他嗓子中发出“咕隆咕隆”的声音(可能这次因为电压低,他还有意识喊吧),并且发现得还算及时,没造成重大损失。

不管怎样,这次因为漏电电压还不算大和发现及时,没有造成重大损失。我也希望看到我这篇文章的各位朋友能够从中吸取教训,重视工作中的安全问题。

最后祝各位工控朋友平平安安!




楼主最近还看过



豆豆淘

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2014年8月23日
发表于:2015-09-09 20:06:16
21楼

楼主的经验教训好深刻啊

xunmengren008

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2015年8月15日
发表于:2015-09-09 21:25:04
22楼

安全无小事,我们在工作中要时刻保持清醒,一刻不能马虎。

wuzirun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年8月08日
发表于:2015-09-09 23:38:25
23楼

安全无小事,安全用电不能马虎!!!!

风雨钤印

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2015年9月10日
发表于:2015-09-10 10:44:15
24楼

各位同仁,接了地线也要小心啊。

有次我的设备放在一个车间的角落里,墙壁是彩钢板。结果机械工程师站在设备和墙壁之间大约半米的缝隙里,被电到嗷嗷叫,马上跳出来了,反应快。

后来我检查设备的地线是没问题的,但车间的地线上带110V的电压。

叫来车间负责电路的人员他也吓了一跳,然后把那根有问题的地线间断就不了了之了。。。

anyzhang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:79帖 | 1053回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1982
  • 注册:2006年3月25日
发表于:2015-09-10 14:21:45
25楼

用电安全真的是丝毫不能马虎,否则会出大问题。

liujunbaozang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2015-09-11 00:01:11
26楼

安全不能大意。手套和绝缘鞋呢。电器设备接地必修的

15266673004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年9月10日
发表于:2015-09-11 09:48:40
27楼

是啊,要注意用电安全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2006年6月01日
发表于:2015-09-11 10:20:49
28楼

写得很好,安全一定要时时记在心,万万不可大意!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:714
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-12 16:05:25
29楼

好444444444444444444444444444444

kevinhahah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年9月13日
发表于:2015-09-13 23:39:29
30楼

写得不错,给从事电力行业的人一个活生生的红线

广州宣逸

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2015年9月14日
发表于:2015-09-14 18:34:52
31楼

感谢分享,有多了点安全知识

sangshaojian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月19日
发表于:2015-09-18 10:38:08
32楼

谢谢楼主分享!!!!!!!

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-09-18 19:43:27
33楼

安全,时刻都必须主要!

江北小才

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2012年12月25日
发表于:2015-09-21 17:13:17
34楼

安全无小事,防微杜渐。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-21 21:33:45
35楼

手但接触一台设备没问题,一手接触A设备,另一只手接触B设备,人就有护垫的感觉?

故事不再

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2015年9月21日
发表于:2015-09-22 10:38:03
36楼

安全第一,电这方面要小心再小心。

wanglei19921021

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2015年8月17日
发表于:2015-09-23 10:56:41
37楼

咱们做电控的一定要注意安全啊!

杰华

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:492
  • 注册:2012年8月19日
发表于:2015-09-24 15:20:26
38楼

引用 gcsxiaolang 的回复内容: 这么好东西怎么能没人顶!!!!!!!安全怎么强调都不为过。

 说得对

小小猫_350

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2009年12月09日
发表于:2015-09-24 21:14:41
39楼

这么好的东西大家分享,真实该给他一个赞。我们正在搞能量隔离和PSSR启动前检查,其中一条就是接地。

yucancan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年6月27日
发表于:2015-09-25 18:15:24
40楼

真心不错,深有体会!得顶


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师