电工盲
我现在做的一个项目,现场总的有9台变频器,分别是75KW,55KW,22KW的变频器各3台,现在出现的问题是变频器在停止状态(只供电,没运行),3台22KW的变频器不定时的同时报F0002(过电压)故障,另外75,55KW的没问题。问西门子服务电话,他们说这个是电网冲击的问题,他们变频器上没法设置参数来解决这个问题。请教各位大侠,有什么解决办法没??
丰李
增加交流电抗器到输入侧,可以有效抑制高次谐波,防止电网冲击
或者增加直流电抗器,效果也可以达到
如果二者都加,那就更好了啊
李东泽
变频器设置上没有办法,只能靠增加电气元件来解决问题,,方法,支持一楼的建议!
回复内容:
对: 丰李 增加交流电抗器到输入侧,可以有效抑制高次谐波,防止电网... 内容的回复!
变频器进端已经有输入电抗器,滤波器了。
迷茫小电工
加过电压吸收器。………………