MM440变频器报警问题 点击:990 | 回复:4



电工盲

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-08-13 08:43:58
楼主

我现在做的一个项目,现场总的有9台变频器,分别是75KW,55KW,22KW的变频器各3台,现在出现的问题是变频器在停止状态(只供电,没运行),3台22KW的变频器不定时的同时报F0002(过电压)故障,另外75,55KW的没问题。问西门子服务电话,他们说这个是电网冲击的问题,他们变频器上没法设置参数来解决这个问题。请教各位大侠,有什么解决办法没??




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-08-13 09:50:03
1楼

增加交流电抗器到输入侧,可以有效抑制高次谐波,防止电网冲击                     

或者增加直流电抗器,效果也可以达到

如果二者都加,那就更好了啊

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-08-13 10:31:27
2楼

变频器设置上没有办法,只能靠增加电气元件来解决问题,,方法,支持一楼的建议!

电工盲

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-08-13 13:27:52
3楼


回复内容:

对: 丰李 增加交流电抗器到输入侧,可以有效抑制高次谐波,防止电网... 内容的回复!



变频器进端已经有输入电抗器,滤波器了。

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2015-09-25 20:58:15
4楼

加过电压吸收器。………………


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师