发表于:2015-07-30 22:00:53
楼主
此母线保护包括一个启动元件KST和一个选择元件KD。启动元件接在除母联断路器外所有连接元件的二次电流之和回路中,作用是区分母线内部和外部故障。选择元件KD是一个电流相位比较继电器,其一个线圈接入除母联断路器以外其他连接元件的二次电流之和,另一个线圈则接在母联断路器的电流互感器二次侧。利用比较母联断路器中电流与总差动电流的相位选择出故障母线。当母线I 上故障时,流过母联断路器的短路电流是由母线II 流向母线I,而当母线II 上故障时,流过母联断路器的短路电流则是由母线I 流向母线II。在这两种故障情况下,母联断路器的电流相位变化了180°,而总差动电流是反应母线故障的总电流,其相位是不变的。因此利用这两个电流的相位比较,就可以选择出故障母线,并切除选择出的故障母线上的全部断路器。