引用 FLARE刀客 的回复内容: 如果PLC只是控制起停和给频率,不涉及连续读取电流电压...
楼上回答的不错, 楼主用的是不是MODBUS RTU 通信,如果是 , 那么在多机通信中,尽量设计为 每台变频器 只发送/读取一次,避免每台变频器 多次读取,或发送。
出现上述情况,通信卡主,主要是 某一台变频器无反应,或数据帧丢失,造成超时 等;
不如你用串口软件监控,看看到底那一台变频器没反应,然后连接 单独测试它。
另外引起变频器无反应原因很多,
变频器通信 参数设置有误,(如,地址,波特率,校验位,数据长度等)
总线受到干扰,如何减除干扰,请看变频器手册 EMC 部分,降低对通信线路干扰。
PLC 通信端口设置 问题。