原创作品,转载注明出处
唉,近几天,哦不,是近几个星期怎么老下雨啊,搞的我心情郁闷,从前那股兴奋劲早已消失得无影无踪。 最重要的是:它还带给我一件令人痛恨的东西——多个西门子MM440变频器炸了。。
话说,啪哩,啪哩,啪哩,啪哩——”豆大的雨点凭空飞降, 我任阴雨打湿衣襟,滑落脸颊,也毫不在意。 我脱着沉重的步伐带着湿漉漉的行头和灰蒙蒙的心情来到单位上班,这是啥鬼天气,都说春雨贵如油,怎么最近老下雨,唉!总下雨心情也不好,跟同事开玩笑说,去年咱们车间控制室房顶修的挺好的,今年没有漏,同事边抽烟边回答:是啊,今年看来雨水不少!!。。。话音未落,厂区的报警响了,“全体消防员,请注意,车间控制室发生爆炸,请迅速到达现场。。。”靠,我这乌鸦嘴,扔下刚点燃的烟,直奔车间控制室。。。。
到达现场,消防员已经把现场进行了封锁,出示了工作证,进入车间控制室,一片狼藉,控制柜的门已经被炸开,控制台上的电脑 办公用品散落的满地都是,现场的MM440变频器还在冒着黑烟,询问现场的操作人员,操作人员战战兢兢的叙叙了事情经过,早8:30分刚上班,车间各个控制室总开关全部重新送电,当现场人员要求控制室操作人员开启风机时候,控制操作人员在电脑开启风机,风机开始运转,听到MM420变频器有吱吱响声,操作人员想按下急停按钮,还没有来的及,突然“彭”的一声,控制柜的门就飞出来了,操作人员眼疾手快,直接躲到控制台下方,才避免了人员伤亡,然后听到其他柜子也在冒烟,有东东从柜子飞出来,。。。作为电气人员仔细勘查现场,认为是MM440变频器发生爆炸!!是什么原因导致变频器爆炸呢?怎么一点报警信息都没有呢?百思不得其解!!到底是什么原因呢?、大大的问号在脑海中。。。。。
“TMD,又下大了,这鬼天气。。。”不知道是谁在抱怨,下雨是是不下雨导致的呢,控制室的房顶是去年才修过,去年漏过已经修补好,这个可能性小,但是也不能排除,仔细检查控制柜在柜子内侧果然发现了痕迹,痕迹很淡,正式在变频器上方,检查房顶,消防人员开启探照灯仔细检查房顶有痕迹可是漏在哪里呢?人的肉眼根本看不出来,赶快去取红外测试仪,进行全面检查,通过红外测量才发现问题正式去年修好的地方,经分析是作为钢结构厂房,是雨水渗漏,平时雨水少水没有透过房顶,根本看不出来,雨水大了积少成多,渗漏严重,雨水一点点的流。。。昨晚雨水最大,上班时候着急生产没有仔细检查控制柜,一般来了就是直接上电的,谁也不会注意这个细节导致变频器爆炸起火。。
吸取教训,现在电气首次增加了检查配电柜四周(含房顶)等工作内容,以便面类似事故!!
上个图:残存的控制板
楼主最近还看过