求教各位,今天用AB PLC compact logix L33ER 连接 PF753 变频器,已成功用RL5000编程软件组态,但是后续参数不知怎么设置,求教

自己试了一下,出现不给定速度,只要将PLC的控制标签名为 pf753_start 值 设置为 1 。

 变频器启动,且 SEW 电动机微速转动,从PLC反馈的值看,速度有 0.81HZ ,请问这是什么原因 


如有大神,请赐教 ,越详细越好 ,小白在此感谢










柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2015-05-06 09:49:27
1楼

这个,首先你去下载一本变频器的说明书,说明书里面有详细的例程。

主要就是1:通信连接

               2,参数控制

观察你的程序标签,你会发现变频器标签有I/O,I标签是变频器的反馈信息主要是变频器的状态信息。O标签是你的控制信息 比如stop start jog forward reverse 置1就会按照要求停止 启动 手动 正反转工作。

最后一组是速度控制也就是feqcommand、 output Freq,这个主要是数值对应输出速度和反馈 一般0-600代表0-60hz.想要多少就给多少,然后监控

zuiwenjing5

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2013年1月13日
发表于:2015-05-06 22:36:25
2楼


回复内容:

对: 柳红岩 这个,首先你去下载一本变频器的说明书,说明书里面有详细... 内容的回复!

谢谢您的回复,问题已解决 辛苦了

被追杀的小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年4月07日
发表于:2015-07-29 11:53:51
3楼

速度源设定的哪的?变频器参数545设定是什么?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-07-29 16:31:50
4楼

最好是把你的接线图弄出来,然后大家帮忙分析

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-11-12 22:23:13
5楼

学习中!!!!!!!!!

huruibo19870611

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2016-06-15 14:53:45
6楼
  1. 参数设置请参照相应手册。

  2. 微转动的原因可能是变频器与电机没有做自适应(变频器参数为70号),还有原因可能与变频器参数:滑差补偿有关。

tread10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年5月28日
发表于:2019-08-22 16:11:56
7楼

也在学习中

ECHOY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年5月28日
发表于:2019-11-26 16:28:14
8楼

哈哈,我用的是L33ERM 连接 PF753 变频器,不过东西刚刚找齐

电缆机械电气

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:43帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2024-05-19 12:34:49
9楼

标签里面有变频器速度的