伟肯NXS系列变频器报警29热敏电阻故障
点击:
479
| 回复:
1
lemon2015
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2015年1月23日
发表于:2015-01-23 14:42:49
楼主
请教一下伟肯NXS系列变频器报警29热敏电阻故障,怎么屏蔽,如果不用选件板的热敏电阻输入,端子如何短接?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiang927603
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2011年7月28日
发表于:2015-01-23 18:48:49
1楼
b8卡吗,不用的话三个端子短接就行