guojch1997
我公司有丹佛斯vL丅5000变频器运行中黄灯亮,频率下降,一两秒后恢复正常,查报警信息没有,请大师帮忙分析一下,
hchhch864
限流了,负载情况变化看看
电流看了,正常运行时,3.6安
liwentao_long
测量下直流电压,看看稳不稳