最近接到一台三菱FR540变频器,160KW的,客户反映电机电流达到120A左右时,直流母线下降了30V,导致负载风机不能正常启动。拉回来上负载测试仪测试,空载时,母线电压525VDC,三相输出390VAC,持续加载,电机电流达到110A时,母线电压500VDC,三相输出375VAC。现在不明白是不是正常的,已经换过驱动板,4个18000U的滤波电容,主接触器触点也打磨过,整流桥和IGBT也换过,状态一样。因为之前没上过这么大的负载,不清楚正常的状态。求高手帮忙!
另外有个问题,FR740驱动板上的BKO-CA1666带不带程序?还是只是边上的S24CS01A带程序?FR740单把主板、驱动板、IGBT模块触发脚连接,母线加直流电后,启动面板频率上升但是驱动光耦上无波形,求解!