怎么实现B2的暂停 点击:522 | 回复:3



csq065198

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-11-22 20:52:37
楼主

在做一个项目,要实现一个暂停的功能。按一下暂停按钮,电机停止了。再按一下继续工作的按钮,电机就继续工作。不是急停功能,脉冲要接的下去的。用台达的ES2 PLC控制的,这个功能怎么编的,怎么找资料都找不到。

谢谢了。




zhouandzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年12月03日
发表于:2014-11-29 12:32:49
1楼

用绝对值指令就可以了

chenjian0115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 228回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:367
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2015-01-02 21:47:43
2楼

要么用绝对值伺服,要么PLC发脉冲的暂停功能

牛牛不牛

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2015-02-07 14:28:05
3楼

这个要用DDRVA指令完成,ES2的嘛,这样做法我已使用过N多次,屡试不爽

 

 