Powerflex4m硬件过流故障 点击:1214 | 回复:0



logistics_11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2014-11-06 18:36:54
楼主

各位好,


最近我们公司买的AB的Powerflex4M应用到我们的输送线体控制上,一段时间以来由于输送起停的频率较高,负载并不重,实测电流也不大的情况下,经常发生F12硬件过流故障。重启电源后又正常了,但报警很快又发生了。


我在网上看到说可能是电流互感器故障,是不就是说是变频器的问题啊?我上面提到的情况是否其它业界同行也遇到过?


我们目前的使用时每台变频器都比电机的功率大一个档位,即使是这样,还是会发生F12硬件过流故障!


请大师们帮忙指点一下,可能是什么原因?尤其是做变频器的厂家的业内人士能给出些建设性的意见,谢了!


请了AB公司的技术人员来说是我们的设备产生了异常的冲击,产生了2倍于额定电流的冲击电流。但让他们用软件测试电流曲线却又说是测不出来!