MM430变频调速问题 点击:302 | 回复:2



一定会努力

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年10月03日
发表于:2014-10-28 20:52:22
楼主

现有一个给水泵配的变频柜,水压信号经过pid调节仪表将4~20mA(对应0~50Hz)输入给变频器MM430。现在用信号发生器模拟水压信号,问题是模拟水压信号低于设定值时,变频器显示频率上升到48.90Hz,到不了50Hz 。还有模拟水压信号高于设定值时,频率特别快就下降到设定的最低频率45Hz。。。 量了下输入信号,都正常。请问这是哪里出了问题?(我接的小电机来调试,变频器报A0922,会不会跟这个有关呢?)




天地茫茫

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-10-29 14:55:32
1楼

如果信号来源是:20MA   频率还是在48。看变频器内的监控参数AI1,变频器得到的信号是多少。是不是100%,如是是100%,可以把最大频率调到52,这样在20MA时就可以到50HZ了。  如果监控参数信号源的AI1 只有97%,可以把模拟量的增益调大点,也可以。

一定会努力

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年10月03日
发表于:2014-10-29 22:36:58
2楼

回复内容:

对: 天地茫茫  如果信号来源是:20MA   频率还是在48。看变频器... 内容的回复!


 谢谢了,问题今天已经解决,输入信号有干扰。还是非常感谢。。。