紧急求助,一个驱动器带两个电机,通过接触器切换能实现吗 点击:3802 | 回复:5



mercurylyw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2014-10-22 19:30:31
楼主

紧急求助,一个驱动器带两个伺服电机,通过接触器切换能实现吗?

我想用一个驱动器分时控制个伺服电机,控制思路是将电机和编码器通过接触器和继电器进行切换,一个一个控制,请问能做到吗?有人这样做过吗




嵌位

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2013年1月30日
发表于:2014-10-23 10:08:33
1楼

在伺服去掉使能,通过接触器和继电器进行切换电机线跟编码器线,理论上可以实现,但是故障点增多,可靠性反而降低,建议楼主还是用一拖二的双轴伺服吧

mercurylyw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2014-10-23 20:53:27
2楼

回复内容:

对: 嵌位 在伺服去掉使能,通过接触器和继电器进行切换电机线跟编码... 内容的回复谢谢了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:844
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2014-10-27 10:01:19
3楼

应该不可以把,就算可以切换过来,也会在切换的过程中伺服会报警,除非是伺服驱动器断电后再切换,要不然通电的情况下切换伺服是会报警的,而且电机的参数是不是一样,感觉你这样的方案非常的不靠谱,建议还是用一拖2的双轴伺服吧。

gh_3424

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2014-10-29 13:35:41
4楼

靠,最近论坛里面怎么尽是奇葩?

给你几个建议啊:

1,有很多厂家有一拖二或三的伺服,就是一个大驱动器,带2-3台电机,总金额会便宜点

2,选择国内伺服,2台加起来可能都没你一台贵,可靠性要远比你这种方案好的多

三维组态设计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 513回
  • 年度积分:145
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2019-09-26 14:07:17
5楼

http://bbs.gongkong.com/D/201909/807975_1.shtml

S7 200实现一拖二的程序源码。免费的,或许能帮助你