xuhongyan2147
我刚刚买了台西门子变频V20-4KW,请使用过的师傅,指点一下,用法1:端子控制,正传,反转,慢速5赫兹。请问调整哪几个参数?2,如果和触摸屏通信用触摸屏调速怎样处理?谢谢。
湛蓝小尔
坐在楼下等楼主答案,我也是V20,
方法一可以实现了,方法2还在学习中空参考。
P0700-000=2
P0700-001=2
P0702-000=1
P0702-001=1
P0703-000=99
P0810=722.2
P1000-000=1
P1000-001=3
P1001=5
P1032=0
P1040=35
已经搞好了。打了西门子客服电话搞好的。有点复杂。