只讲科学,不留面子——告诉您“间歇性神经病”液位计有几种 点击:380 | 回复:5



怪话二王

    
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2014-09-09 22:04:41
楼主

 

只讲科学,不留面子——告诉您“间歇性神经病”液位计有几种

 

1、对液位仪器来说,神嘛是“间歇性神经病”呢?

      呵呵

       举几个例子:

              比如说测值3.1米,本来跑的好好的,扑腾一哈,测值就跳到满量程15米定格咧

              再比如测值5.4米,本来也跑的好好的,咯噔一哈,测值就跳到0米定格咧

              又比如测值13.3米,本来还跑的好好的,叮当一哈,测值就咬定13.3米,睡觉打呼噜鸟

 

2、啥时候犯病,犯那类病,不可预见不可控,,,这样的液位计,不就是间歇性神经病么?

   您说对不?

 

3、间歇性神经病液位计,一旦参与报警连锁,后果么,要么溢罐,要么冒顶,要么惹点旁啥事

       总之不给您造成点损失么,它就会不爽

 

4、根据全世界工控人不完全统计资料,,,间歇性神经病冠军:超声波液位计

     根据全世界工控人不完全统计资料,,,间歇性神经病亚军:雷达液位计  

     根据全世界工控人不完全统计资料,,,间歇性神经病第三名:比赛还没结束,请静候佳音

 

 

.                

 



楼主最近还看过



竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2014-09-10 08:13:20
1楼

这是病,得治。哈哈。                   

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-09-10 09:08:06
2楼

这是大病,得大治            

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-09-10 11:14:29
3楼

间歇性神经病冠军:超声波液位计

通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-09-10 11:47:13
4楼

这个采样过程中就给处理了吧。。。我就遇到过同样的问题。。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2014-09-11 15:16:01
5楼

引用 通讯网-13730920629 的回复内容: 这个采样过程中就给处理了吧。。。我就遇到过同样的问题。。 


 

雷达是最擅长耍算法跳大神的液位计呢,还脱裤衩让人看波形呢 。。。。

要是他们那算法能管用,

那雷达超声皮,就不叫间歇性神经病咧 

 

 

神经病要犯病,军医大带警卫员牵狼狗的教授,都管不住 。。。。。。

 

所以雷达超声皮么,只配在化工厂咧啥,指挥仪表工爬罐罐擦探头

反正化工厂羊圈小白云多,

仪表隔三岔五坏一坏闹一闹,也算创造了工作机会工作岗位啊

对不?

 

水情无人值守自动测报,就木有一家敢用雷达超声皮

 

.

 

 

 

 