C2000变频器模拟电压由PLC输入,变频器不启动时,模拟电压对应的频率是正常的,但是当变频器启动后实际频率大于理论频率且非线性变化!(模拟电压输入为屏蔽线且接地),求问有啥办法可以减少干扰




hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-07-02 09:31:34
1楼

电压控制是比较容易受干扰,现在一般都是4-20mA电流控制。变频器的接地和信号线的接地系统最好分开,并且要保证信号线接地良好。

suikongdao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:952
  • 注册:2009年5月25日
发表于:2014-07-26 15:32:14
2楼

是所有频段都这样还是只有一部分时间这样   可以调整下偏置试试

Delta-台达变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2004年1月26日
发表于:2014-10-24 14:20:28
3楼

看是否有规律性质的,还是所有的变频器都是这样,如果都是这样建议你和台达工程师联系一下。或者尝试在模拟量靠近PLC一端加一个104电容。