数控仪表车,汇川md320变频器,报警号07。前几天在做时制动电阻烧掉,更换后做了2天,再次烧掉,求高手指点。
上电后不运作,电阻急剧发热,电阻接线桩直流电压有261v.
研讨会宣传员_3259
你查一下手册中的“报警号07”是指的什么意思?
经查err07为恒速过电压
如图所示步骤进行检测就可以了
重新接上电阻,有能用了,做了2天了。