汇川变频器07报警 点击:1933 | 回复:5



yy909798

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年6月04日
发表于:2014-06-04 20:04:19
楼主

数控仪表车,汇川md320变频器,报警号07。前几天在做时制动电阻烧掉,更换后做了2天,再次烧掉,求高手指点。




yy909798

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年6月04日
发表于:2014-06-04 20:11:49
1楼

上电后不运作,电阻急剧发热,电阻接线桩直流电压有261v.

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-04 20:41:58
2楼

你查一下手册中的“报警号07”是指的什么意思?

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-04 20:48:05
3楼

经查err07为恒速过电压

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-04 20:48:39
4楼

如图所示步骤进行检测就可以了

yy909798

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年6月04日
发表于:2014-06-08 14:41:26
5楼

重新接上电阻,有能用了,做了2天了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师