zhuxiufei
本人想配置KUKA C4机器人的PROFIsafe不知道地址在PLC中怎么找到 SAFE ID 怎么配置 我配置的时候报错,PROFIsafe通讯错误
liutaozinedine
和什么品牌的plc通讯呢?
西门子的安全plc哇
特污兔
不知道你用的是不是西门子的安全PLC,如果正常的信号能交互,只是安全没配上的话,那应该是没做安全配置,需要配安全识别号。
PLC端需要在相应节点的PROFISAFE选项卡里给分一个安全识别号Safety-ID,博图和STEP7的位置不一样。
机器人要在安全调试员模式下打开安全配置,点通讯参数,设置安全识别号,要和PLC一样分的,kuka默认是7