电网闪断后变频器和电机跳闸,有办法解决吗? 点击:2516 | 回复:3



buluoli111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年7月05日
发表于:2013-12-28 22:51:28
楼主

给电机加电容柜 或 给变频器加电抗器 有用吗?闪断0.05秒




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-12-29 18:25:45
1楼

改用变频器要好一点儿             

zdy13656171065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2013-12-29 20:29:22
2楼

功率有多大的电机?小的话买个UPS,电容柜不行吧,要用风力发电机上的超级电容差不多

头强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2016-10-17 21:59:13
3楼

能不能改变取样电路,错过闪断瞬间