大功率三相异步电机启动问题 点击:2519 | 回复:18



lengfeng8511

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2013-12-18 11:45:12
楼主
求助帖10分-未结帖

求助行家:要做扶梯型式试验,现在有两台37kW电机需要同时启动,并且是满载的,但是有个前提条件,就是电机抱闸一打开时就必须有强大的转矩和电流,或者就会因满载的重力出现倒溜,以前20kW以下的试验都是直接角形启动的,倒也没什么问题,现在两台总功率相当于75kW电机,应该用什么样的启动方式合适并且简单经济?





乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-12-18 12:32:34
1楼

满载启动的话,要求成本适当的话建议自耦变压器降压启动最佳(千万不能选用所谓的软启动器,那种东西产生谐波特别特别厉害,而且启动转矩较低);如果成本许可的话,选用变频器是最佳的选择(但是37KW的电机满载启动的话,变频器最低功率不低于55KW!)!

lengfeng8511

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2013-12-18 15:25:57
2楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 满载启动的话,要求成本适当的话建议自耦变压器降压启动最... 内容的回复!


感谢你的回答。

可以接入变频器,可是我们目前的控制方式在启动瞬间,若变频器没有足够大的转矩和电流,在电机抱闸刚打开瞬间会有倒溜机会。这个修改变频器参数可以改善吗?

另外还有个问题,若是电机下行,由于负载的重力,电机处于自发电状态,对变频器有何影响,需要注意什么呢?



lengfeng8511

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2013-12-18 15:27:38
3楼

补充下: 是37kW两台  变频器选安川A1000系列 额定电流180A够吧

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-12-18 15:49:21
4楼

既然有抱闸出现,最好选择安川A1000的HD系列

电流的话,看你现在电机的额定电流

如果你的电机额定电流小于180A的话,现在的变频器可以

XPD软启动器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2013-12-18 16:35:13
5楼

最好选用矢量变频器 西普达XPD2000系列变频器可选用


yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-12-18 17:29:51
6楼

建议和支持使用变频器!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-12-18 19:24:33
7楼

是恒转矩负载吗?惯量大吗?如果选变频器,这些条件要注意。

37KW可以直接启动,如果你家电源容量够大。

重力下降的情况多么?如果经常运行在重力下降状态,如果选用变频器,制动单元建议选反馈型的,重力下降能量反馈电网,节电。如果用制动电阻,会经常烧坏电阻,发热量大要与其他设备隔离,而且能量白损耗了。

沧海一生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年8月24日
发表于:2013-12-19 20:01:11
8楼

选用变频器启动,运行比较可靠,西门子MM440系列就可以,根据电机功率最好大一档选择变频器

gtygty123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2013年11月15日
发表于:2013-12-24 10:12:25
9楼

变频器是怎样来提供一个高的启动转矩的呢?求解释。。

杨少振

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 107回
  • 年度积分:1186
  • 历史总积分:2422
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2013-12-26 16:17:51
10楼

就用变频器  就可以解决,当然不同的品牌  变频器的参数需要不同的设定,置于 溜车  满载溜车   电气 和机械 结合  改善 这都不是问题

modyhank

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2011年4月14日
发表于:2013-12-27 14:24:47
11楼

楼主,你这个是什么应用场合呀? 如果是我的话,我会这样考虑。

1.溜车能不能通过机械结构弥补?就是说通过机械机构来防止启动瞬间的溜车问题;

2.增大变频器的功率,使得启动瞬间的转矩达到足够拉住负载,到时也要考虑启动加速时间,   刹车打开的时间差等;

akluo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年12月21日
发表于:2013-12-27 14:56:23
12楼

建议使用变频器,schneider ATV系列

徐森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年3月14日
发表于:2014-01-08 21:52:17
13楼

用电充足可以直接启动

杨小东2

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 86回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年8月19日
发表于:2014-02-06 22:51:50
14楼

别费劲了,直接启动,现在电力变压器容量都大。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2014-02-06 23:35:14
15楼

……是满载的,但是有个前提条件,就是电机抱闸一打开时就必须有强大的转矩和电流,或者就会因满载的重力出现倒溜,……应该用什么样的启动方式合适并且简单经济?

 

1、我建议用转子绕线式异步电机串电阻启动方式;

2、安全可靠,启动转矩大,适宜重载启动;

3、操作简单,维护方便,经济实用!

 

开水里的魚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2014-03-15 17:15:22
16楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 满载启动的话,要求成本适当的话建议自耦变压器降压启动最... 内容的回复!


赞同变频器。

lengfeng8511

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2014-04-28 16:47:17
17楼

回复内容:

对: 刘志斌 ……是满载的,但是有个前提条件,就是电机抱闸一打开时就... 内容的回复!


刘工您好!

感谢你的热心回复。现在情况有变化,2台37kW电机必须直接满载启动,对电网,断路器以及接触器选型有何要求?目前的厂内有500kW配电房(但不知分配到这个测试塔是多少容量),断路器选择250A,接触器是施奈德170A的,是否有问题,还需要注意什么事项?谢!

工控小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2014年7月16日
发表于:2014-07-30 00:10:40
18楼

建议使用绕线式异步电动机串电阻启动方式。其优点是启动转矩大,启动电流小,成本低,维护简单。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师