DVP20EX200R模拟量输入编程 点击:4578 | 回复:6



旗帜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2013-11-30 16:43:37
楼主

DVP20EX200R模拟量输入输出编程:输入输出个通道均为4——20mA,我按以下方法编程后,输入4-20mA 后各通道监控到的数值没有变化,请大侠看看这是哪的问题




旗帜

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2013-11-30 16:45:13
1楼

外部接线按照手册已接好没有问题

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-11-30 23:55:13
2楼

L,I要短接,不然好像不对

旗帜

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2013-12-01 07:25:24
3楼

接线是没问题的,我是怀疑D1115的赋值不对或是别的原因,我直接把D1116赋值K1200,然后通过外部接线输入CHO,监控D1110数值没有变化,请大侠出手相助

旗帜

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2013-12-01 07:27:12
4楼

监控D1110数值还显示原值235没有变为1200

旗帜

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2013-12-06 20:19:14
5楼

导致上述的原因是D1114默认值不是0,而是-1

最后的解决方法:

给D1114赋值0,问题解决.

台达的技术支持要努力,这个问题困扰了几天

 