旗帜
DVP20EX200R模拟量输入输出编程:输入输出个通道均为4——20mA,我按以下方法编程后,输入4-20mA 后各通道监控到的数值没有变化,请大侠看看这是哪的问题
外部接线按照手册已接好没有问题
liujian5118-PLC技术军团
L,I要短接,不然好像不对
接线是没问题的,我是怀疑D1115的赋值不对或是别的原因,我直接把D1116赋值K1200,然后通过外部接线输入CHO,监控D1110数值没有变化,请大侠出手相助
监控D1110数值还显示原值235没有变为1200
导致上述的原因是D1114默认值不是0,而是-1
最后的解决方法:
给D1114赋值0,问题解决.
台达的技术支持要努力,这个问题困扰了几天
yezwsj1
楼主我现在也是这种情况,求帮忙解决