铁幕海
各位大虾们,我有一台达伺服A+系列,是用做伺服油压用的。用DO1+、DO1-数字输出给PLC提供信号,参数P2-18设定为106(驱动器转矩受限制扭矩时,此信号输出信号)。手动或自动完成一油压动作时,PLC并没有收到此信号,当参数设为101(当控制与主电路电源输入至驱动器后,若没有异常发生,此信号输出信号)时,PLC能正常收到来自伺服的信号。请教各位大虾我这是哪里出了错呢?
xiaoyuwww2005
不会台达伺服, 你的 DO1+、DO1-数字输出 有输入信号给 PLC 不? 这个输出也 伺服提供的呀