P1300=0:线性V/f 控制,即输出电压/频率的值呈线性关系,这也是最常用、最普遍的V/f控制。可用于可变转矩和恒定转矩的负载,例如,带式运输机和正排量泵类。

 

 

P1300=1:带磁通电流控制(FCC)的线性V/f 控:。这一控制方式可用于提高电动机的效率和改善其动态响应特性,这种模式常用于吊车和起重机行业。

 

P1300=2:抛物线 V/f 控制,这一方式可用于可变转矩负载,例如,风机和水泵。

 


P1300=3,:多点 V/f 控制,即V/f控制的特性曲线可以由用户采取逐点定义的方式来决定。


P1300 = 5:纺织机械的 V/f 控制,没有滑差补偿或谐振阻尼。电流最大值Imax 控制器从属于电压而不是频率。

 

P1300 = 6:用于纺织机械的带 FCC 功能的V/f 控制,即结合了P1300 = 1 和P1300 = 5 的特性组合控制模式。

 