ES2 和 DVP02DA-S 通讯问题 点击:238 | 回复:1



新手才上路

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年7月29日
发表于:2013-07-29 18:08:14
楼主

PLC: 32ES2

数模转换:485接口:DVP02DA-S



写入通讯格式:mov h86 d1120    SET M1120   MOV K100 D1129  RST D1143


按照模块编程手册范例编程:

FROM K1 K0 D10 K1

CMP  H49 D10 M0

LDP M1  TO K1 K1 H12 K1

LD  M1 TO K1 K10  D500 K1

                             

出现问题: PLC COM2 接口灯不闪烁。没用通讯成功!


求各位师傅指点!!




新手才上路

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年7月29日
发表于:2013-07-29 22:39:48
1楼

DVPO2DA-S 支持SS系列主机。不支持ES系列主机!