台达AB伺服驱动器报警09,求帮助 点击:2982 | 回复:3



xxd501263402

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2013-07-27 19:56:02
楼主

新换的驱动器和马达,JOG控制和人机界面手动下降时会动作,但是有卡顿;向上方动作时不会动,感觉很没力,然后就报警了。求有经验的同行帮助

 




dele_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2013-07-27 23:35:04
1楼

先检测编码器线接的对不对

xxd501263402

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2013-07-28 19:51:23
2楼

回复内容:

对: dele_1 先检测编码器线接的对不对 内容的回复!


编码器线也是新的,插口的!我怀疑是驱动器坏了,有没有这个可能?

踏沙行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 927回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1424
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2013-07-29 13:18:16
3楼

卸掉负载,恢复出厂值重新设定。然后空载进行运转,观察转速变化,如果卡顿很大,速度会突变的。 如果不是,那就是机械有点问题。

 