zwq506859101
今天发现车间里的一台VFD-B变频器的散热风扇不转了,更换了风扇之后还是如此,设置参数为风扇一直转,我想问问变频器哪里出了问题?我应该如何解决?谢谢!
钟艳婷
既然这样你直接接变频器的DC24V即可
1.检查风扇供电电源是否正常。2.检查风扇是否损坏。3.检查继电器。
原创军团--恒温区奋斗
检测下风扇前面的电源板,或者量风扇的接线那--有电么?按你说的这个现象是那电源板坏了。
小诚
给你两个建议:
1、直接外接24VDC,解决短期生产之忧。
2、打报告,采购新变频器,拉动工控经济,贡献GDP
王者之师--丰李
换换试试看、、、、、、
zhangqingsheng09
检查风扇供电电源是否正常
今生缘
按照楼主说的这种情况应该是供电线路或者电源板出现问题
两个风扇都不转足以说明,
楼主先用万用表量一下,一般这样的风扇电源都为直流24V
打开变频器直接量电源板的输出端电压,不正常就换板子,正常就是线路问题
看下是不是机器的风扇控制线路有问题。风扇不转肯定没有24V电压送过来。所以要从后级往前级逐级排查一下。
changxi0512
看一下是不是一颗三极管有问题。
在FAN驱动线路上,之前就发生过因为这颗管子不完全导通,导致15V无法拉到地,15V无法生成。
fyc871356965
引用 changxi0512 的回复内容: 看一下是不是一颗三极管有问题。在FAN驱动线路上,之前...
xinya飚哥
这是台达的通病 我单位用了约50台台达变频器 有B M S多种型号 风扇不是高质量的那种
风扇不转要么风扇坏了 要么内部24V坏了
我单位现在的做法是 直接外部DC24V 与变频器启动信号同步 即变频器启动 风扇即转 风扇最好采用带保护的那种 比如德国伦茨变频器原装风扇即使不转 也不会烧 新品一只550元左右