   为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关。然而,在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔也发生误操作。一旦出现这种情况,应按以下原则进行紧急处理。

(1)如果刚一错拉隔离开关,刀口上就出现电弧,则应立即合上;若隔离开关已全部拉开,则禁止再合。如果是单极隔离开关,操作一相后发现错位,则对其他两相不应继续操作。

(2)如果错合隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,也不许再拉开,因为带负荷拉开隔离开关,将造成三相弧光短路。

  发生上述错位拉合事故后,应迅速汇报有关领导,以便采取必要措施予以处理。