一个漏保,一个变频器,一台电机,漏保合闸,变频器还没开,马上就跳了 点击:2452 | 回复:12



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-05-21 22:38:41
楼主
求助帖20分-未结帖

一个漏保,一个变频器,一台电机,漏保合闸,变频器还没开,马上就跳了



楼主最近还看过



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-05-22 07:22:53
1楼

不要使用漏保给变频器供电,直接使用断路器即可。

王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2013-05-22 07:36:07
2楼

用漏电保护就用专用型的,一般不用,用断路器即可

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-22 07:44:46
3楼

平常兄啊,你这个问题肯定出在漏保上面了

 

正如一楼叶老师所说“ 不要使用漏保给变频器供电,直接使用断路器即可。”

 

漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。

 

在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。

 

当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。

 

 

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-05-22 08:33:14
4楼

变频器前还是不要用漏保。

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-05-22 08:34:08
5楼

变频器的输入侧一般都有用于抑制干扰用的三相对地电容,所以漏电电流会比一般电器要大,上电时更甚

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2013-05-22 09:21:30
6楼

引用 ray_cen 的回复内容: 变频器的输入侧一般都有用于抑制干扰用的三相对地电容,所...


很专业啊!!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-05-22 09:47:08
7楼

变频器前端不宜使用漏保的,如果非要用,则须选择专用的漏保才行。

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-05-22 11:42:39
8楼

引用 ray_cen 的回复内容: 变频器的输入侧一般都有用于抑制干扰用的三相对地电容,所...



guoxinkai

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 52回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:206
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2013-05-28 10:47:30
9楼

有专用的漏保!普通的漏保狠容易就上电跳闸!

惠晟自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年5月28日
发表于:2013-05-29 10:56:32
10楼

变频器前面最好是不能用漏电保护的,

龙唐西门道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 301回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:787
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2013-05-29 16:51:12
11楼

变频器+漏电保护,神奇的组合啊。不跳才怪!

haoba7277

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2013-05-29 21:41:02
12楼

变频器手漏电电流的,还是用断路器好。还要有可靠的接地