用户对于开放的,与供应商无关的独立的通讯系统的要求导致了PROFIBUS 协议的规范和标准化。
PROFIBUS 定义一个串行现场总线系统的技术和功能特征,借助于此,低端(传感器/执行器层)分布可编程的现场控制器到中等性能范围(蜂窝层)可以被组成网络。
根据IEC 61158/EN 50170 的标准化为您的投资提供将来的保护。通过在国际PROFIBUS 和PROFINET(PI)和认可的实验室完成的符合性和协同性测试以及PI 认可的设备证书,为用户确保了多供应商设备的质量和功能。
PROFIBUS 变量
定义了三个不同的PROFIBUS 派生协议,以满足现场层大量设备的不同要求。
• PROFIBUS FMS —(现场总线信息规范)工业通讯架构的现场和蜂窝层通讯的通用解决方案。
• PROFIBUS PA —(过程自动化)过程自动化的应用派生协议。PROFIBUS PA 使用IEC 61158-2 规定的本质安全传输技术。
• PROFIBUS DP —(分布的外围设备)这个派生协议,可以优化速度,特别适合具有分布输入输出站和传动的自动化系统通讯。PROFIBUS DP 的特征是非常短的响应时间和容错性,以及可以替代通过24 V 和0/4-20 mA 测量值传送技术的并行信号传输。
PROFIBUS DP 分为两种不同的主站和一个从站:
DP 主站1
DP 主站1 是PROFIBUS DP 的核心组成部分。中央主站和分布站(DP 从属)以一种固定的周期信息循环交换信息。
DP 主站2
在启动过程中,这种类型的设备用于(编程、组态或者控制设备)组态DP 系统,诊断或者在正常运行期间的控制。例如一个DP 主站2可以用于读取输入、输出、诊断和从站的配置数据。
DP 从站
DP 从站是一个输入输出设备,其从DP 主站设备接收输出信息或者设定值并且发送输入信息、测量值或者实际值给DP 主站作为响应。
一个DP 从站从来不独立发送数据,它必须有主站要求才能发送。
一个输入输出数据的大小,取决于设备并且每个DP 从站在每个传输方向上可以多达244 字节。