西门子变频440故障F0453是什么?

原因: 

- 升降斜率太陡。 

- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。 

- 电机连接错误。 

- 电机太小。 

- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。 

检查和对策: 

- 电机的连接。 

- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 

- 使能捕捉再启动功能 P1200 

- 换一个功率大点的电机。 

- 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。 

(如果上述几项不能解决) 

- 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。 

- 建议使用 V/f 模式的闭环控制(P1300<20),替代(P1300>=20)的闭环控制