从未被超越
看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。
大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。
看看下图损坏的板子高达12万。
楼主最近还看过
朱小村
看了以上朋友的发言,大多数还是没有意识到问题所在。
室外精密传感器,普通防爆管,接头??
精密传感器安装的接线规范,特别是室外,防水接头是如何规范的?规范的等级?
留心看看国外大牌公司的传感器接口,就能有所体会。
回讯开关
在我们这次的大检修中也发现了同样的问题,好在没现事故
wu525j
这一定都是些进口的仪表吧
1150405
是的,电气从头到尾都要细心,稍有不慎就会有意想不到的故障
whest
感谢提醒,得谨慎,避免出现这样的事情!
rightic
防水很重要哦!细节决定整体质量!
IC采购
拐角
我们公司的防爆电气设备都是下进线的呀,应该可以避免的可惜!
wangxh203
是要注意!!1!!!!
浩佳自动化
只能说仪表安装的时候不规范,从上端走线的时候要在仪表电气接口向下做一个U型弯,防止雨水进入。
杨本祥
隔离密封头的胶泥没填充好,汇线槽、保护管进水汇集,防爆软管安装不正确也是问题之一。
新敏传感器
谨记提醒!!!
lizhenhua55
这就是为什么所有现场仪表都是下接线出口。。除非特定。。。