从未被超越
看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。
大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。
看看下图损坏的板子高达12万。
楼主最近还看过
gjf346870410
进水了很容易触电,希望你好运,吹干还可以用
silichip
说起来容易,现场干活的人是素质低。接线口防水是一个基本要求。
chenl123a
老板会心疼的奖金还有吗???????
成丰仪表.朱婷
好可惜,以后一定要吸取教训了!
gkblysf521
室外要注意的东西很多啊~~~~~~~水是天敌
heixue
回复内容:
对: 问学_23 如果室外仪表的话应该是要有防水要求的。安装时细节一定要... 内容的回复!
恩。。。确实是。
汪卫权
碰巧看得出来,这是伺服液位计的电路板。这样一台仪表价格是超过10万元的。看这个样子,应该是ENRAF的私服液位计,用起来还是比较好的。但是电缆的进口是在侧面,没有在顶部。
颐文堂
我个人认为不管是工厂设备用的还是家用的,安装之前都首先要考虑是否安装正确,符不符合安装要求,像楼主所提到的进水问题,我在工作当中遇到很多,最常见的就是安装的户外的设备,一般情况下我们是要求做防水板或者防水罩,尽量的避免类似的情况发生。
shenhaiyu
在工程中很多见,安装的人只顾眼前的活能快点干完,哪管什么规范,做事很多都没有责任心,这只是冰山一角吧!要是因为这点小事引起大的事故,就得不偿失了。经常维护和巡检也是很重要的,发现隐患要立即处理!
麦田1122
对: hjm19910413 这是我今天去干活的时候发现的。工艺要求我去接线,换了两... 内容的回复!
像素不孬,挺清晰的
乖乖小笨熊
我的室内控制箱因为雨水,结果烧的一塌糊涂!
原因:客户方检修没有关好门板,嘻嘻
阳光DE清晨
这什么仪表啊这么贵。。。
致青春致青春
A出的图纸,b的公司,c承包的项目,找了d包工,d找了e的施工队,e找了f村里的社会劳动力,就开始施工了。就算买了全世界最好的产品,也要出问题。
对: 东山脚下-骑士军团 三防漆就可以有效的防止进水 内容的回复!
三防漆是喷涂在电路板上的,当你的板子泡在水里,十防漆也不管用,因为电子元件没有那么高的绝缘特性。
yanwen0227
安全考虑不周全!!!
a3990218
我们公司的压力表也出现过,反应了厂家,他们改进了
王者之师----四月飞儿
又到雨季了,大家可得注意点,安全无小事
klliufeng
我就觉得电气设备不做防水,就是想让他坏的呢
EHESKY
试试 吹干能用不 质量好的运气好 就ok
朱小村
其实这样的错误,我们许多人都会犯。我们当中许多人只注意大的方面,许多细节被忽视或者说不以为然,而恰恰出问题的往往就是这些基本应知应会的知识(规范)细节。许多问题,是越修越坏,直到最后瘫痪。究其根源,就是我们对许多问题的细节不注意,只知修不知如何预防,留下太多隐患,最终不可收拾。