从未被超越
看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。
大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。
看看下图损坏的板子高达12万。
楼主最近还看过
撞破烂钟——王者之师
下雨进水是最常见的故障,有的时候根本无法避免,特别是夏天的暴雨那水哗哗的向里罐。
不过应用过好多隔离做的好的仪表,即使进水也不要紧,比如罗斯蒙特、SMAR等变送器,后面接线端子与里面的电路板隔离密封措施做的很好,好多时候拧开后接线盖水哗哗的向外流,但是变送器没事。
王者之师--chengxd0011
沧海一粟——王者之师
王者之师--luker112
dingxiang964
吴玉龙
工作细心的话不会出现这种情况的啊··
dongdongyangxyz
星空依然蓝
怪话二王
12万买个教训,值。真便宜。
恭喜楼主鸟
哈哈哈
来使唤俺村全防水免开盖仪表鸟,壳壳外接线,端子也防水,100%不渗水
surecom22
上周去现场解决了个电箱顶端进水的问题!
电箱安装于室内, 采用上端过线, 电箱顶顶部做了不锈钢线槽,安装了线槽盖. 后期施工时一厂家在电箱上端布了回水管路, 把线槽盖踩弯了,露出了个小缝隙. 不巧的是, 回水管的一个接头正位于电箱顶端!
话说一天接头处漏水了,水滴到电箱顶部,有些流进了电柜, 电气元件烧坏了一些,损失2K左右, 庆幸的是没有造成大事故!
据说这架水管的完工就验收了!
彩云之滇东北
顶一个
帝国时代-王者之师
刘文元leon
东山脚下-骑士军团
明理
益民工控
流月—王者之师
冬天来了---王者之师
gsxjyangbo
yangyiwei1204