从未被超越
看看这些板子,全部都坏了,其实直接原因就是下雨的时候进入水导致的,是什么原因让雨水进入的呢。
大家以后一定要记住小事能惹起大祸。在选择安装仪表中,仪表接线软管也就是防爆软管一定要从下往上,不要从上往下接到仪表接口,那样长时间就会渗水到仪表腔内,导致仪表电源及信号腐蚀严重,如果是220V的就更危险了,会烧坏东西的。如果你选择了从高到低进入仪表,那就要保证接头处一定要堵死。避免进入雨水。
看看下图损坏的板子高达12万。
楼主最近还看过
撞破烂钟——王者之师
下了一个周的雨,现场忙活了一个周,大多都是现场仪表进水问题,特别是热电偶格外多。
shenhaiyu
在露天的变送器、流量计,都应该做防雨措施,特别是露天的不管是防爆接线箱还是控制柜防水真的很重要,以前也碰到很多工程上防爆饶性管是上进线的,也亲历过,接线箱打开都是水,接线端子都生锈了,全都得换掉,本来是可以避免的!这样的教训还很多,希望更多人看到这个帖子,在以后的工作工吸取教训!
zhou312913122
电动头的板子吗?有点相似。
hjm19910413
这是我今天去干活的时候发现的。工艺要求我去接线,换了两台压力变送器,一台如第一张图片,里面进水了 被泡着,不过还是显示得好好的(EJA的)。
这套装置是我们公司的中试装置,之前那个仪表班组也没怎么重视,然后他们工艺有时候要拆表什么的 都自己干了 ,所以也很乱!!现在这套装置我们班组接手了,我准备好好整理整理 ,隐患太多了
liu198125
什么板子值这么多钱啊!一辆英朗GT啊!
#天涯-工控人生军团
户外电气设备一定要注意防水保护。
王者之师—一品黄山
你这12万是卖价吧?成本应该没这么多。但也是个教训啊。
cyf76m
电器防水,防腐蚀 仪表还要防静电
午夜清风555555
引用 星空依然蓝 的回复内容: 教训啊!以后要深刻吸取啊!唉。
linjh9
老外其实元件都差不多,但是国外柜子及布线都非常标准化。,主要是细节(线管、接头没有进入国际标准),还有一个国内至现在没有学好,就是安全。化工、煤炭还好点,其他细节都没有学到。
我是电厂 维修的,安装质量不好 ,经常出现这样的情况。
albb阿拉伯吧
细节决定成败,防水如贼,
猛犸仪表
修不好了吗??修好好还能用用
耕耘岁月84
回复内容:
对: lzgz00 引用 沧海一粟——王者之师 的回复内容: 什么样的板子... 内容的回复!
精密工业用仪表电路板,进口产品随便一块都万八千的。
LCL———王者之师
没烧了 就不错了。。短路
kongqi5123
这是责任心的问题,注意就不会发生了。
王者之师-普渡众生
引用 守望麦田 的回复内容: 这种错误在工作中尽量避免,工作还是要细致
洲主
这学费好昂贵啊。
王者之师--听涛风1
十二万,太贵了吧?
你们的施工队伍肯定是不正规的,仪表安装是有规范的。