PID控制有三个关键的量:PID目标值,PID回授值,PID输出值。
这其中的逻辑关系是:PID目标值和PID回授值的差值(即实际误差)经过PID计算器算出PID输出值。
CP2000变频器中PID目标值是由F/01-00这个百分比来确定的,比如01-00=50Hz,F=40Hz,那么PID的目标值就是40%。你的PID的目标值是由模拟信号4-20mA给,也是转换成百分比与目标值比较的,如果H=0的话说明PID的目标值与回授值相差不大,导致PID没有输出。即你要求的水压已经达到设定值。
若实际上没有达到设定值,请查看是否目标值或者回授值是否设定正确。