为什么会是这样呢 点击:150 | 回复:2



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-06 23:14:21
楼主

昨天,想把变频器H1000的转速和电流输出至PLC(S7-200,然后在触摸屏(MP277)上以棒图的形式显示出来。我把可是在5HZ时,电流大概是额定电流的一半,可是此时变频器的端子输出只有2.5V(我设的是0——10V),这个应该不对啊,我觉得应该是5V才正确,可是怎么也找不到问题所在




welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-03-06 23:51:54
1楼
楼主要变频器输出的是电压信号(0-10V),一般这个要在变频器了设置的相关参数的,如输出类型、线性转换等,另外有的变频器还有应该拨码开关选择是电流还是电压输出,检查一下这些设置对吗

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-07 09:14:54
2楼
224XP或者是226的话,可以考虑直接与变频器通讯读取转速和电流,还能省下模拟量采集模块,简单方便。