各位DANFOSS变频器使用者们:
我公司新进的一台DANFOSS FCM305变频器备件,更换上后无法与原有的CPU315-2DP间PROFIBUS DP通讯。
介绍:
原损坏的DANFOSS FCM305变频器的软件版本和新备件软件版本不通,参数略有区别。
修改的FCM 305变频器参数如下:
502-508——均未修改,默认为LOGIC OR
512 TELEGRAM PROFLELE——未修改,默认为FC PROTOCOL
678 Configure Control Card——未修改,默认选择FROFIBUS 12 MB VER.
800 Protocol select——未修改,默认为PROFIBUS DP V1
904 PPO TYPE SELECT——修改为PPO type 2 (PPO TYPE 2)
918 STATION ADDR——修改为8
但始终不能通讯,诊断提示的大概意思为:从从站读取到不合理的数据
希望用过FCM 300系列变频器的工友们指教一点,谢谢了!