通用变频器低频带负载启动,有些品牌会出现低于5HZ或低于10HZ时(V/F控制)电机不运转,当高于5HZ或10HZ时才能运转,这种情况除了使用开环矢量运行外,还能通过什么方式进行改善?
当使用开环矢量运行时,自学习后,进行启动,启动约10秒后会有过流报警现象怎么办?
使用的是易驱ED3100 2.2KW变频器。
楼主最近还看过
江湖走走--原创军团
电机不转,说明是启动转矩不够,可以适当改变U/f参数值,提高低频时的启动电压。
启动过10秒后过流现象,可以增加启动时间试试。
回复内容:对:江湖走走--原创军团关于电机不转,说明是启动转矩不够,可以适当改变U/f参数值,提高低频时的启动电压。启动过10秒后过流现象,可以增加启动时间试试。内容的回复:
不行鸟
后楼--王者之师
VF差些
一般就是这样了
用减速机
伺服
刘志斌
有些品牌会出现低于5HZ或低于10HZ时(V/F控制)电机不运转,当高于5HZ或10HZ时才能运转,这种情况除了使用开环矢量运行外,还能通过什么方式进行改善?
1、提高低频时的电压,也就是低频转矩提升功能;
2、启动频率可以这样计算
fq=P(n1-ne)/60
n1:电机工频运行同步转速
ne:电机工频运行额定转速
1、过流报警是因为启动转差大,就是说启动频率设置过大;