台达在做直线插补时用哪个方案好?
点击:
1164
| 回复:
2
GONGKONG _2
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2003年1月05日
发表于:2013-02-14 15:23:39
楼主
台达做直线插补的动作貌似很多,有PLC的点到点运动指令,有20PM模块,还有A2伺服电机控制器,哪个好呢?我的意思是效果好,个人认为PLC和20PM都是开环的跑,A2的可以做闭环检测!我是做车螺纹设备上用,把螺纹分解到平面上正好是点到点的插补运动。请教!停说PLC做出来的效果不好,有锯齿状态抖动。我要的是绝对的直线插补。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GONGKONG _2
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2003年1月05日
发表于:2013-02-14 15:25:32
1楼
很着急,等着菜料下锅呢!
回复
引用
举报
希望一路同行
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2006年10月25日
发表于:2013-02-15 22:11:31
2楼
20M和A2伺服要一块用,20PM可以当PLC用的,A2要控制伺服的,20PM做不出像蚊香那种类型的螺丝的