首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

谁遇到过这等怪事 点击:1639 | 回复:56



秦君_1

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-31 15:26:51
楼主

台达DVP-EH2做主站PLC-LINK连接三台DVP-ES从站工作,正常工作有2年了,突然出现异常,客户反映主站显示屏显示下限位指示灯常亮。我到现场监控发现:只要一上电,DVP-EH2中的那个控制下限位指示灯输出(Y11)的常开点(M57)就闭合。下图示:1

由于上面这个逻辑很简单,没有其他串并联点,而M57是主站读到的2#从站位数据,马上怀疑2#从站给的数据有问题,查看2#从站设备数据正常,并且断掉与2#从站的通讯线,主站故障依旧。

将PLC恢复出厂值,程序重新下载后监控,故障还是依旧。

由于现场只连接了2台从站,最后将2#从站地址改为3,利用3#从站的接口(M59 Y13)反映实际2#从站控制的设备状态,一切正常。

原因?

真的是PLC内存位出了问题了吗?谁碰到过PLC一上电它的非保持M位就常闭的现象?就是图中那个M57很执拗的闭合。

故障虽然处理了,但是问题到底是什么原因造成的?PLC坏了?



楼主最近还看过



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-07 10:27:07
41楼

引用 岳轻航 的回复内容:返厂,让厂家处理吧,这样的话会有更好的解释




就经验判断,厂家会给出你真相吗?

实际上我留言咨询了中达电通,上午留言,下午就有工程师联系我,分析输出(Y)点常闭有“N”种可能性,我没有打断,等他说完后我又重新描述了一遍问题。他表示:1.他还没有遇到过。2.问题他可以反映给他们搞开发的。3.感谢我给他们提供的问题。

第二天,就有台达MM电话回访询问:1.有没有工程师联系我解决问题?我答“有”;2.解决了没?我答:不好说。

作为用户,我想我的责任尽到了,如实反馈了信息。作为厂家,是否重视,是否能切实收集问题一一解决,逐步完善产品品质,我也就只能期待了,期待下一版本更好了。

丶期待

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2013-01-07 13:26:59
42楼

遇到过,就和你的一样,当时也是很迷惑,后来修改了M点和输出点,就没问题了,把原来的点用在别的地方,又没问题。真的有点迷惑。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-07 18:11:27
43楼
引用 丶期待 的回复内容:遇到过,就和你的一样,当时也是很迷惑,后来修改了M点和输出点,就没问题了,把原来的点用在别的地方,又没问题。真的有点迷惑。



就等同病相怜的你出现,这样看来他那个PLC-LINK机制嫌疑最大。我现在唯一遗憾的是那个“问题”PLC还在现场服役,我不能拿到手好好研究一番。

游客zddt

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1869
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2013-01-09 13:47:50
44楼

引用 wenwanshuang 的回复内容:建议到台达官网提出此问题,我上次试过,他们会主动联系你的。说不定是那个位坏了哦,一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管,到底会不会坏,鬼知道。


 中达官网留言地址:http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/contactus.aspx

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-10 12:12:47
45楼
引用 游客zddt 的回复内容:引用 wenwanshuang 的回复内容:建议到台达官网提出此问题,我上次试过,他们会主动联系你的。说不定是那个位坏了哦,一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管,到底会不会坏,鬼知道。中达官网留言地址:http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/contactus.aspx



都留言了。经过、结果见41楼。最终还是一个无头案。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-01-15 07:21:58
46楼

不知能不能强制复位;

呵呵,同10楼,顶个帖子。

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2013-01-15 08:34:11
47楼
这个一定是PLC程序软件的问题。把从站数据放在主站的哪个D寄存器,以及D寄存器怎样MOV到M的程序贴出来看看。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:480帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-15 08:41:43
48楼
PLC系统程序有问题,台达经常出现计数器,辅助继电器有问题,换个点就好了。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-15 09:25:07
49楼
引用 时空——王者之师 的回复内容:PLC系统程序有问题,台达经常出现计数器,辅助继电器有问题,换个点就好了。


以上情况确实存在的话,这个现象就很好解释了。

dugang _58

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2013-01-19 10:42:17
50楼
类似的问题我也碰到过,台达的,其中一个是控制步进电机的方向输出端子,输出时有时无,另外一个就是一个输出端子监控的时候强制输出可以,但是程序自动运行的时候不输出,最后把这个端子号改成另外一个才可以,

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-19 17:34:15
51楼
台达的服务可是可以,工程师告诉我将PLC置于STOP状态监控看看。我觉得这也是一个查找问题的好办法。

LYG_OK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年6月24日
发表于:2013-01-24 16:07:27
52楼
如果要是某个软件出了“BUG”,  累死了也查找不到原因!!

姜0807

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2013-02-05 08:45:56
53楼
可能是主机程序问题,有强干扰的时侯程序会变的

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2013-02-05 08:49:29
54楼

台达的PLC,哎。。。。。。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-02-05 22:29:32
55楼

回复内容:
对:秦君_1关于引用 ljbcompany 的回复内容:查找线圈"M57"导通的条件,就能找到问题所在了。 你将我的帖子再好好看看。M57就根本不存在导通的条件。实质上就是分站控制的现场下限位传感器信号,有信号就表示在下限位,分站采集到的下限位信号上传到主站在主站就是用M57表示。 内容的回复:


把所有的程序发给我看看,我就能找到问题所在!只有这几步程序看不出来,还有有没有上位机?


 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-02-21 15:23:38
56楼

引用 大话东游 的回复内容:回复内容:对:秦君_1关于引用 ljbcompany 的回复内容:查找线圈"M57"导通的条件,就能找到问题所在了。 你将我的帖子再好好看看。M57就根本不存在导通的条件。实质上就是分站控制的现场下限位传感器信号,有信号就表示在下限位,分站采集到的下限位信号上传到主站在主站就是用M57表示。 内容的回复:把所有的程序发给我看看,我就能找到问题所在!只有这几步程序看不出来,还有有没有上位机? 



没有上位机,实质上就是将各个现场由DVP-24ES控制的设备的一些运行参数通过PLC-LINK网络上传到中央控制室中的DVP-48EH2中,再由DVP-48EH2的输出驱动一些指示灯提供给操作者参考。

我们做这样的设备都有好几年了,程序绝对没有任何问题,以前现场也有反映过类似问题,电话沟通后猜测主控PLC(DVP-48EH2)有问题,就简单让其更换了新的PLC解决了。这次是去现场给碰到了,监控时发现原来是这样的情况。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页