台达DVP-EH2做主站PLC-LINK连接三台DVP-ES从站工作,正常工作有2年了,突然出现异常,客户反映主站显示屏显示下限位指示灯常亮。我到现场监控发现:只要一上电,DVP-EH2中的那个控制下限位指示灯输出(Y11)的常开点(M57)就闭合。下图示:
由于上面这个逻辑很简单,没有其他串并联点,而M57是主站读到的2#从站位数据,马上怀疑2#从站给的数据有问题,查看2#从站设备数据正常,并且断掉与2#从站的通讯线,主站故障依旧。
将PLC恢复出厂值,程序重新下载后监控,故障还是依旧。
由于现场只连接了2台从站,最后将2#从站地址改为3,利用3#从站的接口(M59 Y13)反映实际2#从站控制的设备状态,一切正常。
原因?
真的是PLC内存位出了问题了吗?谁碰到过PLC一上电它的非保持M位就常闭的现象?就是图中那个M57很执拗的闭合。
故障虽然处理了,但是问题到底是什么原因造成的?PLC坏了?
楼主最近还看过
引用 岳轻航 的回复内容:返厂,让厂家处理吧,这样的话会有更好的解释
就经验判断,厂家会给出你真相吗?
实际上我留言咨询了中达电通,上午留言,下午就有工程师联系我,分析输出(Y)点常闭有“N”种可能性,我没有打断,等他说完后我又重新描述了一遍问题。他表示:1.他还没有遇到过。2.问题他可以反映给他们搞开发的。3.感谢我给他们提供的问题。
第二天,就有台达MM电话回访询问:1.有没有工程师联系我解决问题?我答“有”;2.解决了没?我答:不好说。
作为用户,我想我的责任尽到了,如实反馈了信息。作为厂家,是否重视,是否能切实收集问题一一解决,逐步完善产品品质,我也就只能期待了,期待下一版本更好了。
引用 wenwanshuang 的回复内容:建议到台达官网提出此问题,我上次试过,他们会主动联系你的。说不定是那个位坏了哦,一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管,到底会不会坏,鬼知道。
中达官网留言地址:http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/contactus.aspx
引用 大话东游 的回复内容:回复内容:对:秦君_1关于引用 ljbcompany 的回复内容:查找线圈"M57"导通的条件,就能找到问题所在了。 你将我的帖子再好好看看。M57就根本不存在导通的条件。实质上就是分站控制的现场下限位传感器信号,有信号就表示在下限位,分站采集到的下限位信号上传到主站在主站就是用M57表示。 内容的回复:把所有的程序发给我看看,我就能找到问题所在!只有这几步程序看不出来,还有有没有上位机?
我们做这样的设备都有好几年了,程序绝对没有任何问题,以前现场也有反映过类似问题,电话沟通后猜测主控PLC(DVP-48EH2)有问题,就简单让其更换了新的PLC解决了。这次是去现场给碰到了,监控时发现原来是这样的情况。