台达DVP-EH2做主站PLC-LINK连接三台DVP-ES从站工作,正常工作有2年了,突然出现异常,客户反映主站显示屏显示下限位指示灯常亮。我到现场监控发现:只要一上电,DVP-EH2中的那个控制下限位指示灯输出(Y11)的常开点(M57)就闭合。下图示:
由于上面这个逻辑很简单,没有其他串并联点,而M57是主站读到的2#从站位数据,马上怀疑2#从站给的数据有问题,查看2#从站设备数据正常,并且断掉与2#从站的通讯线,主站故障依旧。
将PLC恢复出厂值,程序重新下载后监控,故障还是依旧。
由于现场只连接了2台从站,最后将2#从站地址改为3,利用3#从站的接口(M59 Y13)反映实际2#从站控制的设备状态,一切正常。
原因?
真的是PLC内存位出了问题了吗?谁碰到过PLC一上电它的非保持M位就常闭的现象?就是图中那个M57很执拗的闭合。
故障虽然处理了,但是问题到底是什么原因造成的?PLC坏了?
楼主最近还看过