首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

谁遇到过这等怪事 点击:1639 | 回复:56



秦君_1

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-31 15:26:51
楼主

台达DVP-EH2做主站PLC-LINK连接三台DVP-ES从站工作,正常工作有2年了,突然出现异常,客户反映主站显示屏显示下限位指示灯常亮。我到现场监控发现:只要一上电,DVP-EH2中的那个控制下限位指示灯输出(Y11)的常开点(M57)就闭合。下图示:1

由于上面这个逻辑很简单,没有其他串并联点,而M57是主站读到的2#从站位数据,马上怀疑2#从站给的数据有问题,查看2#从站设备数据正常,并且断掉与2#从站的通讯线,主站故障依旧。

将PLC恢复出厂值,程序重新下载后监控,故障还是依旧。

由于现场只连接了2台从站,最后将2#从站地址改为3,利用3#从站的接口(M59 Y13)反映实际2#从站控制的设备状态,一切正常。

原因?

真的是PLC内存位出了问题了吗?谁碰到过PLC一上电它的非保持M位就常闭的现象?就是图中那个M57很执拗的闭合。

故障虽然处理了,但是问题到底是什么原因造成的?PLC坏了?



楼主最近还看过



秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-31 15:31:00
1楼
PLC用的时间长了它的内部存储器位(M)会不听使唤?这个从理论上解释的通吗?

江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-12-31 15:38:35
2楼
回复内容:
对:秦君_1关于PLC用的时间长了它的内部存储器位(M)会不听使唤?这个从理论上解释的通吗? 内容的回复:


不会存在这种情况的   除非这个点烧了         

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-12-31 19:31:35
3楼
就是PLC输出点坏;时间久了;经常动作的;

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-01-01 07:57:33
4楼
引用 银光人生—华 的回复内容:就是PLC输出点坏;时间久了;经常动作的;

做个扫描程序测试输出点动作情况  用计数继电器

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2013-01-01 09:27:42
5楼
引用 银光人生—华 的回复内容:就是PLC输出点坏;时间久了;经常动作的;



caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-01-01 11:16:32
6楼

不应是硬件的问题,应该在软件上             

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-01 14:44:06
7楼

楼上诸位同仁:是内部寄存器M位常闭(具体讲就是那个M57),与输出点“烧”应该是两码事吧!这个M位应该属于PLC内部控制的软元件,与硬件没有关系啊!

注意:是这个内部点M57常闭导致输出Y11接通的,而不是Y11常闭接通。这个内部点是分站下限位信号通讯传递上来的。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-01 14:55:44
8楼
引用 caojie0723----王者之师 的回复内容:不应是硬件的问题,应该在软件上             



所以我怀疑是PLC有问题了,但是从PLC内部原理上怎么解释这个现象呢?是底层软件系统BUG还是内部芯片质量问题?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-01-01 15:02:28
9楼

 

不懂哩凯 。。。。。。。。。。。。。。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-01-01 15:14:49
10楼
俄是来混分滴鸟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chuangxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2012年4月14日
发表于:2013-01-01 20:19:50
11楼
修改程序,把输入点M57改为未用的如M67;或者输出点Y11改为未用的如Y23,然后把接线改到M67或Y23。试试

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-01 20:41:21
12楼
M57 是不是在别的地方也有使用呀 ?

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-01-02 13:50:43
13楼
查找线圈"M57"导通的条件,就能找到问题所在了。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-02 13:53:29
14楼

引用 chuangxing 的回复内容:修改程序,把输入点M57改为未用的如M67;或者输出点Y11改为未用的如Y23,然后把接线改到M67或Y23。试试




看我帖子中的表述,我在现场就是这么干的。因为刚好没有3#分站,就把3#分站的变量使用到2#分站上了(把2#站地址改为3,实质上就是去掉2#、增加了3#)。

 

主要问题是:对于这台PLC,今后M57就不能用了?并且那么多的M位,谁能保证其他的M位不会出现和M57一样的毛病——说不准那天累了就不听使唤常闭来着?

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-02 13:54:37
15楼
引用 阿水--王者之师 的回复内容:M57 是不是在别的地方也有使用呀 ?



绝对没有,这个程序已经很成熟了,况且是在使用了好长一段时间后才出现的。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-02 14:02:47
16楼
引用 ljbcompany 的回复内容:查找线圈"M57"导通的条件,就能找到问题所在了。



你将我的帖子再好好看看。M57就根本不存在导通的条件。实质上就是分站控制的现场下限位传感器信号,有信号就表示在下限位,分站采集到的下限位信号上传到主站在主站就是用M57表示。

水冰凉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2013-01-02 15:32:19
17楼
换个PLC试试,用排除法,一定要找出原因,否则危险工段容易出大事故,说的严重点,如果出了人命关天的大事,到时政府要来找你的。

liujianbo616

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2013-01-02 16:09:36
18楼

期待楼主的最终结果。

星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2013-01-03 10:49:35
19楼
换掉故障PLC,把那个内存不用了,用在别的地方。就算坏了,再利用呗!

kangaroo51

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2010年5月10日
发表于:2013-01-03 13:54:56
20楼

确实有些邪门哦!究竟是什么原因呢,求解。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页