楼主
那天出现过两次,有一次我不在现场,后来是同事告诉我的。还有一次因当时急得要生产就急忙地看了下,大概情况:触摸屏怎么按都没反应,PLC 电源RUN灯亮,错误灯不亮,输入与输出灯都亮仿佛一切都正常。有一个开关是控制灯的,按下开关没反应(怀疑PLC不运行程序)。后来重新上电又没事啦。我测了输入电压:232V左右,输入23.9几V。不知道是什马问题~~~~望高手指点。变频器与PLC不在一个电箱里,不过有三个伺服驱动器在,最近的一个区动器离PLC 应该有15公分吧,这个我也知道是近点,但没办法电箱有限。谢谢指点



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-12-05 16:49:29
1楼

什么牌子的PLC,按触摸屏不反应,可以考虑屏与PLC之间的通讯问题。。。

田纯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年12月05日
发表于:2012-12-05 17:07:35
2楼
朋友请教一下 plc理论中字节和双字的概念

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-12-05 17:09:21
3楼
引用 青岛黄工 的回复内容:什么牌子的PLC,按触摸屏不反应,可以考虑屏与PLC之间的通讯问题。。。



是国产还是德系

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-12-05 18:03:49
4楼

出现那个情况时试着监控一下程序,看是不是程序运行死在那里了。

szcnqt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年12月05日
发表于:2012-12-05 18:13:36
5楼
应该是通讯问题,也有可能真的是产品本身的质量问题

wenwan90

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2012-12-06 08:44:12
6楼

伺服电机的输出动力线有可能一相电已经和设备外壳接通,这干扰很厉害啊。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-12-06 08:54:06
7楼
PLC如果死机的话所有程序运行均会停止,机器会拒绝动作!你的应该是通讯受到干扰导致中断

江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-12-06 09:24:47
8楼
PLC一般情况下不会死机的  楼主没搞清楚状况   

工控小周

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-12-06 10:00:15
9楼

跑飞了                                                

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-12-06 19:38:17
10楼
回复内容:
对:银光人生—华关于引用 青岛黄工 的回复内容:什么牌子的PLC,按触摸屏不反应,可以考虑屏与PLC之间的通讯问题。。。是国产还是德系 内容的回复:


是台达的20PM00M  不是通讯问题啊,重新上电又可以啦,应该是PLC不扫描程序啦,因这我有个开关是直接输入PLC输入端X的,是直接控制输入端Y。当时是输入端口亮,而输出没有。再后来就是重新上电就可以啦~~

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-12-06 19:43:16
11楼
回复内容:
对:秦君_1关于出现那个情况时试着监控一下程序,看是不是程序运行死在那里了。内容的回复:

我也想,当时急得要生产就重新上电啦。到现在都没出现过啦

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-12-06 19:46:38
12楼
回复内容:
对:wenwan90关于伺服电机的输出动力线有可能一相电已经和设备外壳接通,这干扰很厉害啊。内容的回复:


不会吧 这线都是电缆线啊。这个觉得不可能啦。不过还是谢谢

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-12-06 19:49:40
13楼
回复内容:
对:伍琪生关于PLC如果死机的话所有程序运行均会停止,机器会拒绝动作!你的应该是通讯受到干扰导致中断内容的回复:


通讯干扰啊,现在我想不出其他的问题,干扰可能吧。会不会是机器比较振动引起接线端口有松动咧,,,,,

zdr06

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2012-12-07 00:03:26
14楼
引用 青岛黄工 的回复内容:什么牌子的PLC,按触摸屏不反应,可以考虑屏与PLC之间的通讯问题。。。



阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-12-07 07:56:48
15楼

      按下开关没有反应,是硬件开关还是 HMI 中的的,通讯确认没错不 ? 

PLC 也有可能假死现象,我遇到过一次 318-2DP 的怎么也不工作, RUN 常亮,后来也是 PLC 断电重启就 OK  !

springaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:762
  • 注册:2010年9月30日
发表于:2012-12-07 09:03:47
16楼
回复内容:
对:阿水--王者之师关于      按下开关没有反应,是硬件开关还是 HMI 中的的,通讯确认没错不 ? PLC 也有可能假死现象,我遇到过一次 318-2DP 的怎么也不工作, RUN 常亮,后来也是 PLC 断电重启就 OK  !内容的回复:


是硬件开关啦,我程序里是用LDI 常闭的,它一直都亮不管我松不松开都是亮,是直接入PLC输入端X,真接控制输也Y的。后来就是重启就OK。