欧姆龙PLC和电脑上第三方软件无法实现通信 点击:180 | 回复:0



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-09-19 21:25:17
楼主
1)确认软件数据是否有发送,PLC是否有反馈,反馈数据的内容能否被识别。

2)PLC的串口设置为Host Link模式。

3)使用CX-Programmer软件使用SYSMAC WAY方式和PLC进行通信,如果不能够通信参考(问题1,2)说明操作,如果能通信上说明PLC设置以及硬件接线都是没有问题。

4)使用windows系统自带的超级终端发送Host Link命令给PLC的串口,检查通信命令的格式,得到正确的命令反馈。

5)检查第三方软件操作或者代码编辑问题。