依玛尔隆
2)PLC的串口设置为Host Link模式。
3)使用CX-Programmer软件使用SYSMAC WAY方式和PLC进行通信,如果不能够通信参考(问题1,2)说明操作,如果能通信上说明PLC设置以及硬件接线都是没有问题。
4)使用windows系统自带的超级终端发送Host Link命令给PLC的串口,检查通信命令的格式,得到正确的命令反馈。
5)检查第三方软件操作或者代码编辑问题。