AB PLC 模拟量模块配置问题 点击:560 | 回复:3



songlikeyue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年3月09日
发表于:2012-08-22 18:08:28
楼主

刚接手AB PLC,请教一下模拟量模块配置问题。模块为1794-OE4/B,通道为-10到+10,想知道如果是输出通道,数值为30000时,输出对应多少V,20000呢?有计算公式吗?最好有说明书之类的发一份,在网上找了半天都没找到。谢谢各位大神了。给个网址也行。邮箱:842770633@qq.com




原创军团-江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-08-23 18:30:52
1楼
最多也是正负32764,你的比如都是超量程的

farewellmm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2012-08-26 10:40:02
2楼
这个你是用CPT指令,和MOV指令。

碧水轻波

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 924回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:4129
  • 注册:2012年3月12日
发表于:2012-08-26 21:34:36
3楼

英文手册有,中文的还没见到。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师