一控制要求:
1:利用三菱PLC控制富士FRN
IC5000G11系列变频进行多段速运行,启动后变频以5HZ的输出频率正传运行20s——15HZ反转运行30s——30HZ反转运行10s——40HZ正转运行20s——50HZ反转运行40s——45HZ正传运行25s——然后又以5HZ正传运行20s,依次循环运转;

2:
电机可以随时停止

3:模拟热
继电器故障,故障时变频器立即停机,并报警,报警指示灯闪烁10s,然后变频器复位,报警灯熄灭,变频器又正常运行

二控制电路接线图:


三:变频器内代码预置:



F02=1 ,F36=0,F01=0,E02=0,E03=1,E04=2; C05=5HZ, C06=15HZ, C07=30HZ, C08=40HZ,C09=50HZ, C10=45HZ, 此处代码设置并不唯一,提供的只供参考。



四:PLC 梯形图程序

说明:M为三菱PLC的辅助继电器,T为PLC内部定时器,T0-T199共200点是100ms定时器,如T0 K200表示定时时间是20s。

PLC 梯形图程序

PLC 梯形图程序
PLC 梯形图程序
备注说明:此富士变频器最多可调15段速,控制端子是按照二进制代码排列,即变频器最多有四个端子控制。感性趣的爱好者可试着加计数器进去,进行循环有限次的控制。

此程序系本人初学PLC所编写,较为罗嗦,已经经过了实验的检验。有不妥或不合理的地方请多多指正。