安川G7端子启动问题. 点击:2527 | 回复:6



luozifeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2012-04-10 20:31:54
楼主

手上有一对安川G7变频器,想使用它的正反转功能.将基本参数b1-01,02设置为1.面板上远程/本地置为远程.A1通过电位器给定10HZ左右频率,SC-S1或S2接通.变频器无反应.调节电位器面板显示频率可以改变.

在面板转换为本地.U1-01给定10HZ.按RUN后电机正常运转,面板正反转功能都正常.本以为单个变频端子故障.但另外一个也是同样情况.

出厂设定后问题依旧.

求高手指点,多谢!



楼主最近还看过



zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2012-04-10 20:42:37
1楼
外部控制要接个使能端子的。你再看下说明书吧,应不是端子的问题。

luozifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2012-04-10 22:13:20
2楼
回复内容:
对:zcy0562139--王者之师关于外部控制要接个使能端子的。你再看下说明书吧,应不是端子的问题。 内容的回复:


这款变频器以前用过,好像没见过有使能端子类的.

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-04-11 14:34:20
3楼

说明书上有关于由外部输入变频器不启动的介绍,有以下几个方面的原因,你对照着检查一下。

dzahzhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2012-04-11 15:12:37
4楼

将变频器复位,然后重新设定参数

思诺尔变频器维修徐工

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2012-06-20 19:46:36
5楼
问题解决了没   安川技术问题可以电话联系我  13917988464  徐冬书

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-06-20 21:14:40
6楼

1、确定下你的变频器设定是NPN还是PNP?

2、b1-05设置是否为3?如果是,电位器给变频器的频率是否低于E1-09设定值?

3、运行指令切换b1-07设定是否为0,顺便看下说明书对此参数的说明

4、如果还是不行,那么把H1的参数全部设置成F

————————————————————————————————————————————————

5、顺便问下你远程模式下,电位器能否给定频率?

6、不使用模拟量给定频率,用数字多功能端子或者直接运行在基本频率是否能运行?

————————————————————————————————————————————————

我上个月才调了一台G7的,你实现的功能比较简单,稍微调几个参数其他参数用出厂设置应该就能运行的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师